永宏PLC同具有MODBUS通訊協議的設備通訊
發表:
劉建陽 (2008-6-27 20:39:16)分類:PLC | 閱讀:25834 | 評論:3 | 最新評論:2008-12-18 9:54:22 By 已刪除
永宏PLC除了擁有自己的永宏標準通訊協議以外,還支持MODBUS通訊協議(PORT0除外),具體的通訊步驟如下:
1.設定外圍設備的參數:1)控制方式(如啟動、停止):通訊控制;
2)頻率給定方式:通訊設定;
3)設置通訊參數:波特率、數據位、校驗方式、停止位、RTU或者ASCII方式;
4)站號;
2.PLC同該設備的RS485接線。
3.該設備的控制地址:找到所需要的控制地址,然后變成永宏MODBUS地址對照表中的5碼或6碼格式。
4.設定PLC通訊口的通訊參數和通訊方式,PLC和該設備的設定要一致。
5.在PLC內寫M-BUS指令,并填寫所需要相應的通訊表格。
6.程序寫好后,上電RUN調試。